我在使用MT506MV,用USB/232线接产品提供的编程电缆(485-232),在从PC上下载程序的时候发现,提示信息是“UPLOADING.........”,这不是在上传么,和手册里的图片不一样,然后显示超时,232在电脑占用的端口是COM1,请问一下里面的端口设置怎么设,还有EASYMANAGER的开头两个设置是不是设为COM1,115200BPS,那么COM1的端口是不是也要设为115200
天外飞仙
级别: 工控侠客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 337 个
工控威望: 3091 点
下载积分: 1985 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2007-08-19
最后登录: 2024-06-26
查看天外飞仙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-02-23 20:41
PC机上的端口使用默认设置即可,波特率不用进行更改。只要你PC端口和软件上传下载端口设置一样,在你PC端口没有坏的情况下一定能连上。