请问一个22KW的电机瞬间缺相会不会烧掉?
wisexdh
承接电气自动化设计、调试
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 348 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1049 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-10-15
查看wisexdh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-13 09:35
断相后热继电器是否会跳跟电机线圈及供电变压器的接线方式有关,比如:若变压器是中性点接地系统,且电机是三角形接法,这样就如果出现断相后,加在电机线圈上的电压有两个线圈是相电压,一个是线电压,这样跟正常时的三个线圈都是线电压,来比,电压不会升高,电流也就不会增大,这样就会带不动额定负载,电流才增大,这样才会过流保护,若电机带轻或不带负载就不会跳