flyfox1047
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 190 个
工控威望: 316 点
下载积分: 2029 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2008-07-09
最后登录: 2024-04-07
查看flyfox1047的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-12 10:45
1:FX PLC是否支持MODBUS协议?
当前只有FX3U、FX3UC加FX3U-485ADP-MB或者FX3U-232ADP-MB可以支持MODBUS协议。

2:用FX2N与变频器通讯,指令MOV H20 D8126有什么作用?
D8126是做内部运算的特殊寄存器,没有记载的未定义软元件,在程序中不要对它做驱动或写入数据。

3:FX1S自带的模拟电位器所对应的寄存器是?
FX1S 可编程控制器内置电位器2 点 VR1:D8030 VR2:D8031

4:GX developer软件无法编译程序?
点击工具=>选项=>运行时写入设置(变换后,不写入PLC;变换后设定写入PC后,每次变换都会实行PC写入。)。

5:PLC更换电池时,程序是否会丢失?
在电池插座拔出20秒内,插入新电池的插座,程序不会丢失。电池LED点灯后,长时间被放置的情况下,交换前电池的电压有可能比规定值要低。这种情况下,PLC的电源切断时,程序会消失。

6:PLC断电后,程序是否会丢失?
FX1S、FX1N、FX1NC、FX3G程序由EEPROM保存,断电后程序不会丢失;FX2N、FX2NC、FX3U、FX3UC程序由电池支持,更换时若电池电量低报警,程序会丢失;无电池电量低报警,不会丢失。

7:FX PLC是否支持浮点运算? FX1S、FX1N、FX1NC、不支持浮点数运算;FX2N、FX2NC、FX3U、FX3UC、FX3G支持浮点数运算,但是FX2N、FX2NC、FX3G仅支持部分FX3U支持的浮点数指令。

8:FX PLC都有N:N网络功能吗?
FX1S、FX1N、FX1NC、FX2NC、FX3U、FX3UC、FX3G都有。FX2N硬件版本需要在V2.00以上,自1997年10月起生产的产品(制造编号为7X****以后)。PLC之间的最大连接台数是8台。

9:FX PLC内置有几轴脉冲输出?
基本单元都需要是晶体管输出型。FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC内置有独立2轴脉冲输出,但是FX2N和FX2NC除了V3.0以上对应[D]ABS指令外,不支持定位指令;FX3U、FX3UC内置有独立3轴脉冲输出;FX3G:40/60点I/O型内置有独立3轴脉冲输出,14/24点I/O型内置有独立2轴脉冲输出。

10:用GX Developer怎么把一个工程的注释复制到另一个工程?
点击菜单栏里的“工程”→“复制”,点击浏览找到工程,然后可以选择复制程序、软元件注释、参数或软元件内存。或者直接将程序文件夹中“Resource”→“Others”下的COMMENT.wcd直接复制到对应文件夹中。还可以使用合并方式复制。
flyfox1047
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 190 个
工控威望: 316 点
下载积分: 2029 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2008-07-09
最后登录: 2024-04-07
查看flyfox1047的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-13 19:22
引用
引用第1楼客居他乡于2011-04-12 22:30发表的  :
楼主辛苦了,当电池出现报警时,而程式又不能备份,更换电池时最好的办法是不是PLC带电更换?



这样做也是可以的。