楼主  发表于: 2011-04-12 08:46
三菱PLC数据线驱动装好就是不能通信,老是提示通信错误
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-13 12:35
先在设备管理器找到生成的对应端口,把它填到PLC传输设置端口里,执行确认OK