楼主  发表于: 2011-04-11 15:26

刚来公司不久,看了上任电气工程师画的图纸后,有一处不解,特上来请教。

在水泵进口装上低压保护压力开关,当水泵进口压力低于设定值时,其低压保护接点断开(该常闭接点串于控制回路中),水泵出口装设高压保护压力开关,当水泵出口压力高于设定压力时,原图并没有将高压常闭点串到控制回路中,而是用常开点串了中间继电器,为什么要用常开点呢,像低压保护试的也用常闭点串到控制电路里不就行了吗?
客居他乡
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 363 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2023-03-28
查看客居他乡的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-11 21:54
低压保护接常闭是因为当出现水管没水可抽时,常闭断开,水泵停机防止水泵干抽,高压保护接常开是因为当水管压力升高时,当没有人用水时,防止水泵堵转而烧水泵,这时常开闭合,中间继电器接通,中继的常闭断开,从而断开主接触器,水泵停转。