楼主  发表于: 2011-04-11 12:29
帮其他公司处理设备,发现一送电CPM1A电源板保险丝炸掉,更换一块电源板就好了,现在想自己维修电源板,经检查后发现K2717元件坏,整流块也坏,更换两元件后一送电还是炸保险丝,就弄不清是哪里还有问题了,
大家那位有这方面的经验提供下,谢谢
中南自控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 208 点
下载积分: 46430 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2011-06-10
最后登录: 2024-08-08
查看中南自控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-27 00:24
开关电源坏了,有短路。