工控apple
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看工控apple的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-11 09:15
变频器启动10几分钟就跳闸是怎么回事,而且每次启动都是10几分钟才跳闸,跳闸后变频器显示故障。之前用了半年都没有什么问题。风机型的变频器才15KW,国产的力士乐。
王春茂
咖啡猫
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 846 个
工控威望: 7939 点
下载积分: 4012 分
在线时间: 695(小时)
注册时间: 2008-05-14
最后登录: 2024-11-04
查看王春茂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-11 20:39
看看电流,是不是有点过载,风机风门是不是动过,电机有没有问题