东元变频器老是出现直流电压过低报警是怎么回事?l量电源电压正常,将直流电压下限调到300(原来400),偶尔还是会出现报警。请问各位大虾怎么弄?

suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 558 个
工控威望: 843 点
下载积分: 18120 分
在线时间: 342(小时)
注册时间: 2009-01-15
最后登录: 2024-09-20
查看suuy79的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-10 16:34
出现该情况,你可以在变频器端子上测量一下直流母线电压,一般在530V左右
如果电压正常,说明变频器内部的直流检测电路出现问题了
如果电压不正常,排除输入电压低的因素,一般就是整流桥桥臂开路或者电容出现了问题
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(萧风) 非常正确