如果在第十行没有s0这个常开触电 变换时他会提示该行出错 怎么回事呢
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6777 个
工控威望: 38380 点
下载积分: 4243 分
在线时间: 9538(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-23
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-10 16:09
你那是老软件的写法,新软件无需填写S0,直接使用M8000

将S0用M8000替代,就不会报错。