楼主  发表于: 2011-04-10 12:15
我公司有一台三菱变频型号为FR-D740-0.75K-CHT出现了调速时频率会变动,,,,,,,旋转旋钮加减速时频率显示时大时小,............希望老师们,,,,,,电哥们能帮我解决这个问题
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2009-03-28
最后登录: 2024-12-04
查看月泽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-10 12:19
你的频率给定设置的就是电位器给定吧
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2009-03-28
最后登录: 2024-12-04
查看月泽的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-10 12:24
换成外部给定看看效果…如果稳定就说明本地电位器坏了,若不稳定,给三菱去修吧