楼主  发表于: 2011-04-09 22:17
今天手贱,把一台新的CPM2AE-60CDR的外设口的模式设成RS232了,之后就无法通讯了。。。
看说明书上说可以用手编改参数。
可这手编去哪找啊。。。。
我在东莞,搞定的话,可适当酬谢。谢谢!
bigluo
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 387 个
工控威望: 912 点
下载积分: 2724 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2007-12-14
最后登录: 2021-05-15
查看bigluo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-09 23:04
睡前顶起,明天继续关注。
bigluo
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 387 个
工控威望: 912 点
下载积分: 2724 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2007-12-14
最后登录: 2021-05-15
查看bigluo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-10 09:05
引用
引用第2楼guochunyi于2011-04-10 06:38发表的  :
我有手编,还是新的,没用过的,可远水难解近渴啊。山东省这边,否则免费用就是了。

要不我寄到你那边,麻烦你帮我解开,再寄给我?所有费用我出。

我的PLC是CPM2AE,查到的资料是这样说的:
可以用手编把DM6650~DM6653通道的值全部改为0000,把外设口通讯恢复成默认的Hostlink 9600bps 1 7 2 E,就可以用CX-P软件通讯了。
bigluo
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 387 个
工控威望: 912 点
下载积分: 2724 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2007-12-14
最后登录: 2021-05-15
查看bigluo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-10 10:41
那还不如干脆跟人明说,给点手续费还好。
bigluo
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 387 个
工控威望: 912 点
下载积分: 2724 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2007-12-14
最后登录: 2021-05-15
查看bigluo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-14 12:57
在TB买了个二手的,清除DM区后,可以用了。以后东莞附近的XD有需要的话,可以找我帮忙。
bigluo
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 387 个
工控威望: 912 点
下载积分: 2724 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2007-12-14
最后登录: 2021-05-15
查看bigluo的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-14 12:59
引用
引用第10楼mjy1986于2011-04-11 13:59发表的  :
记得有种解密软件能查出通讯通道了,只要你用电脑连接的时候,PLC显示通讯的指示灯有指示就能救,我以前也故意把默认通道改过,把9600bps 1 7 2 E改成别的,防止别人通讯。

没用的,编程软件有自动测试的功能的。
这次是把外设端口的协议设置错了,你怎样通讯都好,PLC没有反应。只有手编不受此限制。
象有些PLC,如果设成PROG状态时,会把端口改回编程状态,这样就好用些。