用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱PLC 通信 16位数据CCD指令
上一主题
下一主题
sywlf
sywlf
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
170 个
工控威望:
432 点
下载积分:
377 分
在线时间: 635(小时)
注册时间:
2007-07-18
最后登录:
2024-11-22
查看sywlf的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-04-09 18:29
全看
|
小
中
大
请教:16位数据模式 D100=3032H D101=4142H D102=3546H 求指令 CCD D100 D0 K6 后 D0=? D1=? D0=160H 160H怎么计算出来的?
分享
gz20076
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看gz20076的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-20 16:32
全看
|
小
中
大
十六进制相加: 30+32+42+41+46+35=1 60H
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱PLC 通信 16位数据CCD指令
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问