楼主  发表于: 2011-04-08 20:45
现有一个装置

电机带动,带一编码器(1000转)。平时用自动,电机动作,编码器反馈其行走距离   但是手动校正其坐标,需要高速计数器暂停   我用CP1EN40D  的PLC  需要怎么编程表示

本人以前用西门子的,比较好写的,新用换公司OMRON
wolfliu
没事就学
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 2096 点
下载积分: 11328 分
在线时间: 190(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2023-09-19
查看wolfliu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-08 21:25
简单,有个输出禁止的点,编程让ON就不计数了。看看手册,忘了