月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2009-03-28
最后登录: 2024-06-12
查看月泽的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-06 21:40
OUT 是怎么算出来=50.03978588

I2.0=0   和   I2.0=1   有什么区别?   =1  是表示BIPOLAR  双极性吗?  =0 是表示UNIPOLAR 单极性吗?


OUT = [ ((FLOAT (IN) -K1)/(K2-1)) * (HI_LIM-O_LIM)] + LO_LIM  


这是计算公式 我怎么就算不出 OUT=50.03978588


公式有问题吗?



揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2995 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-18
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-08 09:00
引用
引用第6楼月泽于2011-04-08 07:44发表的  :
那怎么在 HI_LIM输入 1.0   显示的是 1.000000e+002呢?

LI_LIM输入0.0 显示的就是 0.000000e+000  这是什么显示?


.......


输入1.0怎么可能是 1.000000e+002? 1.000000e+002表示100.0

那叫做科学计数法,初中老师应该教过了。

PIW    P外部   I  输入  W:长度为Word

合起来就是外部输入,地址为200,数据长度为Word。

去翻翻Step7编程手册,用西门子不看手册还是早点洗洗睡了吧。