发表于: 2011-04-06 21:40
全看
|
小
中
大
OUT 是怎么算出来=50.03978588
I2.0=0 和 I2.0=1 有什么区别? =1 是表示BIPOLAR 双极性吗? =0 是表示UNIPOLAR 单极性吗?
OUT = [ ((FLOAT (IN) -K1)/(K2-1)) * (HI_LIM-O_LIM)] + LO_LIM
这是计算公式 我怎么就算不出 OUT=50.03978588
公式有问题吗?
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
分享
xiaoqizi
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
446 个
工控威望:
1316 点
下载积分:
2402 分
在线时间: 714(小时)
注册时间:
2009-07-06
最后登录:
2024-12-20
查看xiaoqizi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-04-06 22:59
全看
|
小
中
大
对就是,就是普通的数据转换了: Y=(X-输入下限)/(输入上限-输入下限)*(输出上限-输出下限)+输出下限
你的问题估计就在这个输入上下限的的数值确定上了! 另外那个K2-1是个误导,是K2-K1