今天在修一台设备时!整整修了几个小时!我们常用的常闭《常开》大多都是输出+24V,(头一回遇到个输出0V的接近开关),换上后设备还是不能正常工作,拆掉信号线对负电源量(无论用铁块挡或不挡)依旧没有+24V输出,还以为接近开关出厂就是个坏的、就在领个装上问题依旧(因为仓库M12口径的都是这一种、没得选择,再说这么多不可能都是坏的吧!!拿到电气室慢慢的琢磨,送电用万用表一个个的量!发现接近开关是开-断0V电源的(当有铁块挡上时就输出0V,没有铁块的时候就没有输出)可以判断是常开0V输出~~~而PLC是+24V输入采集信号————两者完全牛头不对马嘴!就用了用中继切换下!将继电器的线圈一端输入+24V的电源,另一端接入接近开关的信号线!!继电器的“常开”触点接入+24V电源在送到PLC!!!哈哈万事大吉!!一切都OK了!!在这把型号发上来CONTRINEX790429C
DW-AS-611-M12 大伙都说说用到过此类的接近开关?[ 此帖被jiangzhuang在2011-08-24 18:06重新编辑 ]