jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2011-01-01
最后登录: 2024-10-24
查看jiangzhuang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-06 20:29
今天在修一台设备时!整整修了几个小时!我们常用的常闭《常开》大多都是输出+24V,(头一回遇到个输出0V的接近开关),换上后设备还是不能正常工作,拆掉信号线对负电源量(无论用铁块挡或不挡)依旧没有+24V输出,还以为接近开关出厂就是个坏的、就在领个装上问题依旧(因为仓库M12口径的都是这一种、没得选择,再说这么多不可能都是坏的吧!!拿到电气室慢慢的琢磨,送电用万用表一个个的量!发现接近开关是开-断0V电源的(当有铁块挡上时就输出0V,没有铁块的时候就没有输出)可以判断是常开0V输出~~~而PLC是+24V输入采集信号————两者完全牛头不对马嘴!就用了用中继切换下!将继电器的线圈一端输入+24V的电源,另一端接入接近开关的信号线!!继电器的“常开”触点接入+24V电源在送到PLC!!!哈哈万事大吉!!一切都OK了!!在这把型号发上来CONTRINEX790429C
              DW-AS-611-M12   大伙都说说用到过此类的接近开关?
[ 此帖被jiangzhuang在2011-08-24 18:06重新编辑 ]
王春茂
咖啡猫
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 846 个
工控威望: 7939 点
下载积分: 4012 分
在线时间: 695(小时)
注册时间: 2008-05-14
最后登录: 2024-11-04
查看王春茂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-08 22:41
对新手还是有帮助的
楼主留言:
谢谢
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(jiangzhuang)
  • 本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用