今天在修一台设备时!整整修了几个小时!我们常用的常闭《常开》大多都是输出+24V,(头一回遇到个输出0V的接近开关),换上后设备还是不能正常工作,拆掉信号线对负电源量(无论用铁块挡或不挡)依旧没有+24V输出,还以为接近开关出厂就是个坏的、就在领个装上问题依旧(因为仓库M12口径的都是这一种、没得选择,再说这么多不可能都是坏的吧!!拿到电气室慢慢的琢磨,送电用万用表一个个的量!发现接近开关是开-断0V电源的(当有铁块挡上时就输出0V,没有铁块的时候就没有输出)可以判断是常开0V输出~~~而PLC是+24V输入采集信号————两者完全牛头不对马嘴!就用了用中继切换下!将继电器的线圈一端输入+24V的电源,另一端接入接近开关的信号线!!继电器的“常开”触点接入+24V电源在送到PLC!!!哈哈万事大吉!!一切都OK了!!在这把型号发上来CONTRINEX790429C
DW-AS-611-M12 大伙都说说用到过此类的接近开关?
[ 此帖被jiangzhuang在2011-08-24 18:06重新编辑 ]
分享
冰糖
紫外工控论坛 BBS.ZIWAI.NET
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
345 个
工控威望:
509 点
下载积分:
3931 分
在线时间: 258(小时)
注册时间:
2008-04-22
最后登录:
2024-08-27
查看冰糖的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-04-07 00:04
全看
|
小
中
大
呵呵,一般欧美PLC喜欢用源型输入,日系PLC喜欢用漏性输入,对应的开关输出就要选择PNP和NPN