今天在修一台设备时!整整修了几个小时!我们常用的常闭《常开》大多都是输出+24V,(头一回遇到个输出0V的接近开关),换上后设备还是不能正常工作,拆掉信号线对负电源量(无论用铁块挡或不挡)依旧没有+24V输出,还以为接近开关出厂就是个坏的、就在领个装上问题依旧(因为仓库M12口径的都是这一种、没得选择,再说这么多不可能都是坏的吧!!拿到电气室慢慢的琢磨,送电用万用表一个个的量!发现接近开关是开-断0V电源的(当有铁块挡上时就输出0V,没有铁块的时候就没有输出)可以判断是常开0V输出~~~而PLC是+24V输入采集信号————两者完全牛头不对马嘴!就用了用中继切换下!将继电器的线圈一端输入+24V的电源,另一端接入接近开关的信号线!!继电器的“常开”触点接入+24V电源在送到PLC!!!哈哈万事大吉!!一切都OK了!!在这把型号发上来CONTRINEX790429C
DW-AS-611-M12 大伙都说说用到过此类的接近开关?
[ 此帖被jiangzhuang在2011-08-24 18:06重新编辑 ]
分享
客居他乡
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
363 个
工控威望:
456 点
下载积分:
1117 分
在线时间: 146(小时)
注册时间:
2010-07-23
最后登录:
2023-03-28
查看客居他乡的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-04-06 21:09
全看
|
小
中
大
看来楼主对接近开关不还不是很熟,NPN输出负电压,PNP输出正电压,你用的是NPN的当然是负电压。
楼主留言:
呵呵、、我懂了?
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(jiangzhuang)
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
资料互助
关于负线输出的接近开关???、
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问