wlt166
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1302 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2011-03-31
最后登录: 2021-02-10
查看wlt166的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-05 17:20
我们现场有两套液压操作缸,分别在开启和关闭腔上装有压力变送器,液压系统额定压力是6.4Mpa,所以,设计选用的压力变送器的量程是0~10Mpa,在使用一段时间后,发现两套液压缸的关闭腔上的压力变送器是好的,而装在开启腔上的2个压力变送器均已损坏。液压缸在开启时,有个外力作用,朝开启方向。会不会在某种条件下,开启腔在开启时,可能出现短时负压,这样对0~10Mpa扩散硅的压力变送器造成损坏?
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2010-10-28
最后登录: 2024-11-15
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-06 18:58
这要看是多大的负压了,建议换成电容式的压力变送器
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2010-10-28
最后登录: 2024-11-15
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-07 17:14
一般的压力变送器都可以做零点负迁移的