楼主  发表于: 2011-04-05 17:20
我们现场有两套液压操作缸,分别在开启和关闭腔上装有压力变送器,液压系统额定压力是6.4Mpa,所以,设计选用的压力变送器的量程是0~10Mpa,在使用一段时间后,发现两套液压缸的关闭腔上的压力变送器是好的,而装在开启腔上的2个压力变送器均已损坏。液压缸在开启时,有个外力作用,朝开启方向。会不会在某种条件下,开启腔在开启时,可能出现短时负压,这样对0~10Mpa扩散硅的压力变送器造成损坏?
孙振州
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看孙振州的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-07 17:54
负压有可能损害压力变送器,有时会没有检测信号,加压后可能会恢复正常。