fff936100286
努力学习
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 280 点
下载积分: 1632 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2011-03-05
最后登录: 2017-01-31
查看fff936100286的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-05 13:09
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,裸线加一半,穿管温度八九折
,铜线提级算。这是一个方便记忆的口诀。对电工很有用。意思是;十平方mm以下每平方mm5A载流量。100平方mm以上每平方mm2A。25平方mm以下4A。35平方mm以上3A。   70——95平方mm每平方2.5A。裸导线按以上加一半。穿管按以上打8折。温度再按以上打9折。前面都是按铝线计算的,如是铜线,提高一个截面级别计算。例如;10平方铝线,*5=50A。如是裸线加一半75A,不是裸线需要穿管的话打8折=40A,如环境温度高于25度打9折=45A 。如是铜线提级算就是10平方的铜线按16平方的铝线计算。有不明的加QQ936100286。再见。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wl940221) 感谢分享
    于广杰
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看于广杰的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-07-16 10:08

    谢谢搂主