十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,裸线加一半,穿管温度八九折
,铜线提级算。这是一个方便记忆的口诀。对电工很有用。意思是;十平方mm以下每平方mm5A载流量。100平方mm以上每平方mm2A。25平方mm以下4A。35平方mm以上3A。   70——95平方mm每平方2.5A。裸导线按以上加一半。穿管按以上打8折。温度再按以上打9折。前面都是按铝线计算的,如是铜线,提高一个截面级别计算。例如;10平方铝线,*5=50A。如是裸线加一半75A,不是裸线需要穿管的话打8折=40A,如环境温度高于25度打9折=45A 。如是铜线提级算就是10平方的铜线按16平方的铝线计算。有不明的加QQ936100286。再见。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wl940221) 感谢分享