liujianbo818
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 221 个
工控威望: 314 点
下载积分: 2032 分
在线时间: 330(小时)
注册时间: 2008-08-30
最后登录: 2024-11-05
查看liujianbo818的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-05 08:53
三菱PLC报错PROG.E红灯常亮,型号FX2N-16MR,机体进过水。怎么解决呢?
fff936100286
努力学习
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 280 点
下载积分: 1632 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2011-03-05
最后登录: 2017-01-31
查看fff936100286的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-06 12:08
用吹风机吹一下,[注意风的温度]。如没好转的话,将程序读出,检查程序是否有错。