楼主  发表于: 2011-04-04 10:59
公司有一台设备用市电水泵的压力有1.5KG  但用75KW发电机后压力只有0.5KG是怎么回事啊?风机的风也下降不少,功率,电压、频率都正常的   400V/50HZ   。但是原动机的转速没法调整  一调电压、频率都上去了,而情况也没有什么太大的变化  哪位师傅遇到过这样的情况   ?指教。
fff936100286
努力学习
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 280 点
下载积分: 1632 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2011-03-05
最后登录: 2017-01-31
查看fff936100286的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-04 12:32
如果发电机的功率等参数符合水泵的要求,一;请检查配线是否符合要求。二;水泵是否反转。三;水泵的进水口是否符合要求。
fff936100286
努力学习
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 280 点
下载积分: 1632 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2011-03-05
最后登录: 2017-01-31
查看fff936100286的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-04 12:52
查一下是否二相运行。
fff936100286
努力学习
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 280 点
下载积分: 1632 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2011-03-05
最后登录: 2017-01-31
查看fff936100286的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-05 11:56
将三根电源的任意二根对调。
fff936100286
努力学习
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 280 点
下载积分: 1632 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2011-03-05
最后登录: 2017-01-31
查看fff936100286的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-06 10:26
把水泵电机进线盒子内任意两根电源线对调一下。