小徒弟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2024-04-28
查看小徒弟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-04 10:59
公司有一台设备用市电水泵的压力有1.5KG  但用75KW发电机后压力只有0.5KG是怎么回事啊?风机的风也下降不少,功率,电压、频率都正常的   400V/50HZ   。但是原动机的转速没法调整  一调电压、频率都上去了,而情况也没有什么太大的变化  哪位师傅遇到过这样的情况   ?指教。
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2011-01-01
最后登录: 2024-10-24
查看jiangzhuang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-04 16:12
发电机的相序和市电的相序反了