UG330H-SS4温度显示问题
上一主题
下一主题
wanwuhui
男人好色跟女人爱美一样,天生的!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
97 个
工控威望:
229 点
下载积分:
747 分
在线时间: 17(小时)
注册时间:
2007-10-25
最后登录:
2022-06-13
查看wanwuhui的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-04-03 14:37
全看
|
小
中
大
我司有台机器用UG330H-SS4触摸屏加5个PXR4的温控器控制温度,以前用的非常好,可是今天出现触摸屏上的温度指示无法显示的问题,应该是RS-485通讯的问题,连线我换了,不显示,只连接一个温控器,仍然不显示,触摸屏程序加密,无法读取,请教一下如何判断故障到底出现在什么地方呢?
[url=http://bbs.zggs.gov.cn/forumdisplay.php?fid=49&page=1][color=red]更多精彩请点击←[/color][/url]
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6787 个
工控威望:
38390 点
下载积分:
6561 分
在线时间: 9581(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2025-02-21
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-04-03 16:17
全看
|
小
中
大
或许是你的POD的RS485/422芯片问题,你可以将通讯的RD与SD短接,用以测试RS422/485回路是否正常,如果在系统菜单中的通讯测试失败,那么你需要返修你的POD。