假如 我有20个接近开关 Omron E2E的 我每只算它5W 其它都是无源开关
使用一个100W的24V开关电源 有问题吗?
我下面有一个E2E的参数
具体是看那个 开关容量来计算接近开关的功率吗?
24V*200ma= 4.8w 这么计算对吗?
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
分享
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
558 个
工控威望:
843 点
下载积分:
18120 分
在线时间: 342(小时)
注册时间:
2009-01-15
最后登录:
2024-09-20
查看suuy79的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-04-02 22:27
全看
|
小
中
大
实际还应该加上24*13/1000=0.312
在正常情况下,我们在选择电源时必须按照最大负载来选择,考虑到安全性,应该至少留有
20%的富裕量。
但是从实际使用和节省成本(虽然一个开关电源值不了几个钱)来看
100W绝对可以完成你的实际应用,但是要买正规的好电源,也就是说标称100W就能够在满载
时安全使用。有的电源实际工作容量只有标称容量的70%左右,满载工作时就可能烧电源