月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2009-03-28
最后登录: 2024-06-12
查看月泽的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-02 21:58
假如 我有20个接近开关 Omron E2E的 我每只算它5W  其它都是无源开关

使用一个100W的24V开关电源 有问题吗?

我下面有一个E2E的参数

具体是看那个 开关容量来计算接近开关的功率吗?

24V*200ma= 4.8w  这么计算对吗?



  
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
xiaoqizi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 1316 点
下载积分: 2402 分
在线时间: 714(小时)
注册时间: 2009-07-06
最后登录: 2024-11-28
查看xiaoqizi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-03 00:44
我的理解,这13MA是传感器的耗电量,200MA是开关接点的负载最大值。所以按照你那个计算是没有问题的,有足够余量了!
象三菱Q系列ON态电流都在4MA左右,OFF在1.4MA以下,加起来13+4=17MA,
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(月泽) 热心助人