lincyzj
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 248 点
下载积分: 6836 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2008-08-15
最后登录: 2024-09-24
查看lincyzj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-02 21:47
        公司有两个发电机组,一个是100千瓦的,是好多年前买的,后来不够用了,就买了台200千瓦的,现在由于设备增加单个发电又不够用了,不知两台发电机能不能并网发电,如果能并的话,是不是注意什么,添加不添加其他设备。
邮箱Lincyzj@163.com
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 558 个
工控威望: 843 点
下载积分: 18120 分
在线时间: 342(小时)
注册时间: 2009-01-15
最后登录: 2024-09-20
查看suuy79的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-02 22:32
并网条件:
1、容量相差不能大于1/3,最好一样
2、电压级别必须一样
3、频率相差率5%
如果可以的话:
建议将负载分为两个部分由两台发电机分别供电最好