lincyzj
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 248 点
下载积分: 6836 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2008-08-15
最后登录: 2024-09-24
查看lincyzj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-02 21:47
        公司有两个发电机组,一个是100千瓦的,是好多年前买的,后来不够用了,就买了台200千瓦的,现在由于设备增加单个发电又不够用了,不知两台发电机能不能并网发电,如果能并的话,是不是注意什么,添加不添加其他设备。
邮箱Lincyzj@163.com
王诚侃
五轴伺服机械手(松下FPΣ  1万多步)
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 293 点
下载积分: 5630 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2010-08-02
最后登录: 2021-12-24
查看王诚侃的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-13 14:11
发电机变压器并列要求:
1、容量不能相差1/3;
2、输出相位运行相同;
3、电压组别别必须一样
4、输出电压等级相同;
5、频率不能相差0.5%;
6、内部阻抗相等;
你的变压器:1)、容量已经是一个200百一个100百,容量相差不是1/3,合符标准。发电机绕组内部阻抗也要相等(要测量),联接组别三角或歪,如两台统一接法这项符合;运行转速要相等。这些都达到就能并列使用。