lincyzj
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 248 点
下载积分: 6836 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2008-08-15
最后登录: 2024-09-24
查看lincyzj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-02 21:47
        公司有两个发电机组,一个是100千瓦的,是好多年前买的,后来不够用了,就买了台200千瓦的,现在由于设备增加单个发电又不够用了,不知两台发电机能不能并网发电,如果能并的话,是不是注意什么,添加不添加其他设备。
邮箱Lincyzj@163.com
无忧山水
认真,谦虚
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 251 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2010-07-13
最后登录: 2019-01-23
查看无忧山水的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-03 20:55
要加装并列柜,要不中性点不一致,有相位差,有可能出现环流。建议分开运行。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com