lincyzj
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 248 点
下载积分: 6836 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2008-08-15
最后登录: 2024-09-24
查看lincyzj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-02 21:47
        公司有两个发电机组,一个是100千瓦的,是好多年前买的,后来不够用了,就买了台200千瓦的,现在由于设备增加单个发电又不够用了,不知两台发电机能不能并网发电,如果能并的话,是不是注意什么,添加不添加其他设备。
邮箱Lincyzj@163.com
zcdq6579
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 171 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1423 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2010-06-08
最后登录: 2024-03-25
查看zcdq6579的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-14 19:43
肯定可以幷,中国怎么多电厂怎么组成网
肯定要加设备,不加就没大小了