我使用的A,B相高速计数器i0.0,i0.1连接编码器的A,B相,用的L+,M给编码器供DC24电压。发现PLC一断电再上电后,程序中读的脉冲数会少一个,如此重复操作,很多次都有这种情况。编码器也换了几个牌子都如此。发现只要编码器的电源比PLC断电晚就不会有这种情况。同样的我用三菱FX系列作上述操作没有发现这种情况。望有高手能给解答下。
[ 此帖被etank在2011-04-04 12:50重新编辑 ]
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-03 16:45
汗!晕死,Q0.0,Q0.1是数字量输出接口,你用来连接编码器的A、B相,别说少一个脉冲,肯定是一个脉冲都检测不到!