车间一交流220v变直流48v充电机,错把220v接成380v,有没有做电子器件的给分析分析,这种情况什么最有可能烧坏?
分享
ldq_yang
JAY LIU
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
367 个
工控威望:
537 点
下载积分:
1267 分
在线时间: 158(小时)
注册时间:
2010-10-08
最后登录:
2019-10-14
查看ldq_yang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-04-02 20:10
全看
|
小
中
大
烧坏是肯定的,只不过坏的程度就要看你充电器的档次和你的运气了。一般来说,档次高的有保护电路,380V经过压敏电阻是,压敏电阻在200分之一秒内短路,从而烧坏保险。
分享
ldq_yang
JAY LIU
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
367 个
工控威望:
537 点
下载积分:
1267 分
在线时间: 158(小时)
注册时间:
2010-10-08
最后登录:
2019-10-14
查看ldq_yang的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-04-04 20:03
全看
|
小
中
大
能附上你的电路图吗?那样就好分析了