楼主  发表于: 2011-04-01 22:58
         今天修了台设备,用的是欧姆龙CPM1A  PLC,PLC输出指示运行正常,但是其中一个点所驱动的电磁阀不动作,测量发现其没有电压,知其输出继电器有故障,修改了输出点,故障排除。
   由此得出经验,就是我们在做设备时,在PLC输出后加装中间继电器是非常有好处的,也证实了我以前做法的正确性