孟祥兴
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 1004 点
下载积分: 2926 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2010-09-27
最后登录: 2023-01-07
查看孟祥兴的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-01 22:58
         今天修了台设备,用的是欧姆龙CPM1A  PLC,PLC输出指示运行正常,但是其中一个点所驱动的电磁阀不动作,测量发现其没有电压,知其输出继电器有故障,修改了输出点,故障排除。
   由此得出经验,就是我们在做设备时,在PLC输出后加装中间继电器是非常有好处的,也证实了我以前做法的正确性
format
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看format的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-02 17:53
反过来也增加了故障的潜在。继电品触点有时候故障也很多的。