楼主  发表于: 2011-04-01 19:05
一110KW安川变频器,一送电就OC(无运行信号),请问故障在那里?
clg01866
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 137 个
工控威望: 365 点
下载积分: 10506 分
在线时间: 108(小时)
注册时间: 2011-03-28
最后登录: 2024-11-14
查看clg01866的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-03 19:26
   oc  过电流
变频器的输出电流超过了过电流检
出值
( 约为额定电流的200%)
clg01866
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 137 个
工控威望: 365 点
下载积分: 10506 分
在线时间: 108(小时)
注册时间: 2011-03-28
最后登录: 2024-11-14
查看clg01866的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-03 19:28
你最好不要再上电了,先检查一下过电流的原因,再作处理,以免烧坏更多东西.