aabbcc296
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 863 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2009-03-07
最后登录: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-01 06:30
步移式液压站每次上升接近接近开关,上升停止后自动慢慢下降,造成接近铁片与接近开关脱开。后来维修工说下降不到位就停了,把下降再多降,我把下降铁片移远后,下降距离长了,果真上升停止后自动慢慢下降的很小了。请高手指点一下!
zhxiuq
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhxiuq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-01 12:43
应该检查检查硬件