楼主  发表于: 2011-04-01 06:30
步移式液压站每次上升接近接近开关,上升停止后自动慢慢下降,造成接近铁片与接近开关脱开。后来维修工说下降不到位就停了,把下降再多降,我把下降铁片移远后,下降距离长了,果真上升停止后自动慢慢下降的很小了。请高手指点一下!
huangyue
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 339 个
工控威望: 2884 点
下载积分: 11558 分
在线时间: 361(小时)
注册时间: 2010-12-21
最后登录: 2024-11-22
查看huangyue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-01 20:59
应该加液压锁防止回流