小二黑
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看小二黑的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-31 21:33
本人做了一个7-200小程序,主程序内一个扫描周期对子程序进行两次调用,子程序控制两台泵,一用一备,轮换工作,故障互切,带形式参数,只调用一次动作正常,调用两次,就不正常了,无规律.本人实在想不明白,求哪位大哥指点一下,不胜感激!!!!!!!!  您可以给我邮箱或QQ,我把程序给你,指正一下,再次感谢!
附件: 请教!.rar (7 K) 下载次数:60
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
beiye1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 282 点
下载积分: 914 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2010-02-05
最后登录: 2017-07-31
查看beiye1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-02 08:50
楼主的思路是很好的。
但PLC并没有按照您的意思去做,许多SM0.5、SM0.4加P上做计算或者计时,实地址操作时没有什么问题的。但您是在库里面做的话,就涉及的局部变量的问题。按照PLC的扫描方式去看SM0.5、SM0.4加P就会发现问题的。程序里面还有其他的问题,但主要的是计时和计数的地方,希望对楼主有用。