我们这有块MP377的触摸屏,现在触摸不灵敏,得用力摁才行,有时间摁下去以后,动作的是旁边的区域?请问各位高手应该如何调整!
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1508 点
下载积分: 13268 分
在线时间: 2207(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-12-28
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-03 10:20
引用
引用第8楼回忆依然最美于2011-04-01 13:25发表的  :

不知这位朋友的为什么会这样,西门子的触摸屏不会这么垃圾吧!我们公司的纺织设备上的西门子触摸屏用了五年,一点问题都没有,不知您的为什么会这样!至于反应慢,说实话却实有点慢,但是画面切换过去之后变量数据立刻就能显示出来,三菱的没用过,不知怎么样,但是EVIEW和WEINVIEW的,切换画面贼快,要是画面中有较多变量的时候,通常切换到画面的时候过两三百毫秒或者更长时间才能显示出所有的数据!

我来说说吧。
同感,西门子的屏就是反应慢,按一下至少2秒反应过来,有什么稍微紧急点的事就只能停电源。而且串口很容易烧坏。你看别的台湾的牌子的热插拔串口一点事也没有。我就是搞不懂西门子的屏究竟好在哪里?
台达的B系列的(只用过这个系列的),反应也是比较慢,数据显示刷新的也是很慢。这个是触控一下,PLC执行动作了,但是触摸屏画面上显示的状态还是没有触控之前的状态,要2-3秒后才能反应过来。而且一个画面处理的信息量不能多,否则你在那里等着急啊。最可气的是屏系统时间秒也是2秒跳一下。数据采样的设定时间是60秒,但是实际它采样回来的是记录有时58秒,有时59秒,有时60秒。
威纶通的,反应速度还是很快的,串口热插拔一点事都没有。只是10年的时候,出现了一批黑屏花屏的硬件故障,说是内存的问题。不过现在应该解决了吧?
我最讨厌反应慢的触摸屏了。画面数据不能及时更新,触控不能及时执行。
综上所述,这3个牌子中,还是威纶通的好用,而且价格最便宜。