kuang7
紫铜
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 452 个
工控威望: 476 点
下载积分: 2268 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2008-12-14
最后登录: 2023-09-10
查看kuang7的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-30 15:34
西门子S7-300 在停机停电时 可以插拔MMC卡吗 有什么注意事项 谢谢
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-30 15:47
完全可以
自己的事情自己做.
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-30 21:37
引用
引用第3楼kuang7于2011-03-30 16:42发表的  :
昨天机器停机检修 机器停机停电拔下MMC卡看下型号还原 今天开机送电S7-300 指示灯显示STOP(旋钮在RUN) 用 S7-300旋钮复位后 放到RUN指示灯显示正常 但机器面板和变频器通讯错误 是什么原因请指教

S7 300  PLC通电后会将EEPROM(存储卡)的程序复制到RAM(PLC内存)里面。
RAM没有断电保存的功能,所以PLC停电数据就丢失,当PLC运行后在不断电的情况下可以取出程序存储卡,
自己的事情自己做.