楼主  发表于: 2011-03-30 12:42
在工程中用到步进电机,程序要求每次完成动作后回到起始位置,但在实际工作中发现,步进电机在回到起始位置的时候经常会超过起始位置,然后又返回,导致下次工作的时候定位出现偏差,请教一下是哪里的问题,该怎么修改程式或者机械部分?
李云树
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看李云树的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-30 13:44
机械部位应该不需要改,你是用什么来做回零位?我建议你叫多应该零位电眼,以零位电眼为基准,就不会有回位偏差了。我吗都是这样做的。