有一个加热的负载,两相电源380V,其中一条导线直穿(一匝)电流互感器。
现在是电流互感器是30/5的与它配套用的交流(指针)电流表是30/5的。
后用钳流表测得穿互感器的导线工作时电流是20A,可是在电流表上指示是5A。
这个比值好像不太对吧~~!
然后我分别测了电流互感器一次测、二次测、电流表接线柱以及表盘指示。
分别是20A、1.5A、1.1A,表盘指示是5A。
这些数据好像是不对吧~!
请各位指点~!~!
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 558 个
工控威望: 843 点
下载积分: 18120 分
在线时间: 342(小时)
注册时间: 2009-01-15
最后登录: 2024-09-20
查看suuy79的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-30 22:08
引用
引用第14楼c1364441于2011-03-30 18:18发表的  :
要注意电流方向,互感器方向和互感器穿心匝数。



与测量无关,计量则需要注意
关于楼主的问题:
从精度考虑,一般30/5的互感器穿心一匝的确没有见过
但是话又说回来,我没有见过并不代表别人也没有见过
为了确保一次穿心匝数是正确的,请楼主在仔细检查互感器的参数。看是否看错了
另外一个可能性就是互感器有问题,或者检测仪表有问题!
虽然要求测量值在1/2~2/3量程之间是为了保证测量精度,但是无论如何
过20A电流就在二次侧检测到5A的电流是不可能的事情