再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-30 07:25
有一个加热的负载,两相电源380V,其中一条导线直穿(一匝)电流互感器。
现在是电流互感器是30/5的与它配套用的交流(指针)电流表是30/5的。
后用钳流表测得穿互感器的导线工作时电流是20A,可是在电流表上指示是5A。
这个比值好像不太对吧~~!
然后我分别测了电流互感器一次测、二次测、电流表接线柱以及表盘指示。
分别是20A、1.5A、1.1A,表盘指示是5A。
这些数据好像是不对吧~!
请各位指点~!~!
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
kuang7
紫铜
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 452 个
工控威望: 476 点
下载积分: 2268 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2008-12-14
最后登录: 2023-09-10
查看kuang7的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-30 07:35
交流电流表坏了