有一个加热的负载,两相电源380V,其中一条导线直穿(一匝)电流互感器。
现在是电流互感器是30/5的与它配套用的交流(指针)电流表是30/5的。
后用钳流表测得穿互感器的导线工作时电流是20A,可是在电流表上指示是5A。
这个比值好像不太对吧~~!
然后我分别测了电流互感器一次测、二次测、电流表接线柱以及表盘指示。
分别是20A、1.5A、1.1A,表盘指示是5A。
这些数据好像是不对吧~!
请各位指点~!~!
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 359 个
工控威望: 676 点
下载积分: 7861 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2010-03-16
最后登录: 2019-04-15
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-30 09:06
根据你所说互感器和电流表是完全匹配的,问题可能出在互感器或者表上,如果测得电流表的接线柱为5A,那么表的显示应为30A。电流互感器实际就是变流器,和变压器的原理一样。
[ 此帖被etdssdabb在2011-03-30 09:13重新编辑 ]
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 359 个
工控威望: 676 点
下载积分: 7861 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2010-03-16
最后登录: 2019-04-15
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-31 10:09
互感器的接线有方向的,一次回路由L1进,L2出。那么二次侧的K1是头,K2是尾。反之K2是头。尾必须接地。又互感器比较大测量的电流小,就需要在互感器上绕几圈。如600/5直通是600/5,绕一圈300/5,绕两圈是150/5以此类推。