机器运行一段时间漏电保护器就动作,请问是什么原因?(机器带变频器)拆除N线,E线有时候就不跳。。。
分享
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1751 个
工控威望:
10137 点
下载积分:
61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间:
2007-03-26
最后登录:
2024-11-12
查看hxl202319的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-30 07:07
全看
|
小
中
大
除了变频器外,在开关电源上使用漏电保护器,也可能会跳闸。在开关电源的主回路中有一部分为滤波电路,L和N间串两个电容,中间点接到供电处接地。事实上你该点不接地的话,对地(或N)就会有110V的电压。