机器运行一段时间漏电保护器就动作,请问是什么原因?(机器带变频器)拆除N线,E线有时候就不跳。。。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-30 07:07
除了变频器外,在开关电源上使用漏电保护器,也可能会跳闸。在开关电源的主回路中有一部分为滤波电路,L和N间串两个电容,中间点接到供电处接地。事实上你该点不接地的话,对地(或N)就会有110V的电压。
签名无效了,麻雀不见了!