楼主  发表于: 2011-03-29 22:39
机器运行一段时间漏电保护器就动作,请问是什么原因?(机器带变频器)拆除N线,E线有时候就不跳。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3025(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-28
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-29 22:51
在有变频器的电路中使用漏电保护器,可能需要选择专用的漏电保护器,普通的类型的用在这种场合不合适的。