用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
求解,电梯上的一部分程序
上一主题
下一主题
512282135
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看512282135的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-03-29 01:53
全看
|
小
中
大
哪位大虾能解说一下这几条程序呀
分享
汇荣铝业
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1784 个
工控威望:
5345 点
下载积分:
21346 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间:
2009-07-21
最后登录:
2024-10-31
查看汇荣铝业的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-29 07:27
全看
|
小
中
大
M8235为接通时单向高速计数器C235为减计数模式,紧跟后边的【 DSUB D27 C235 D29]是用D27里的数值减去C235里的数值,等于的数值存放在D29里。M8235为断开时C235是增计数模式,紧跟后边的【DSUB C235 D27 D29]的意思是用C235的数值减去D27里的数值,等于的数值存放在D29里。注意DSUB为32位的减法指令,不加D就是16位的。M8000就不说了。最后一行的意思是把C235里的数值传送到D27里(应该是显示楼层数的)。
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(ysheng9099) 热心助人
下载积分:+2(guochunyi) 热心助人
分享
汇荣铝业
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1784 个
工控威望:
5345 点
下载积分:
21346 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间:
2009-07-21
最后登录:
2024-10-31
查看汇荣铝业的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-03-29 13:47
全看
|
小
中
大
没看见全程序,说不准。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
求解,电梯上的一部分程序
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问